• 关于有效桩长结算的审核问题。

    施工过程中,打桩的有效长度比设计长度要长,包括打桩记录表中的数据也是。但是这个过程中没有提出任何的变更依据和会议纪要,合同条款也没有约定桩长的问题。如果审核这个有效桩长,按一般的审计规则来讲,是否按设计桩长最大化来审核,比如设计有效桩长50m,你打55m,结算默认按50m来审核

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,思路正确。

    2020-06-26 11:16:01 

  • 按双方签字的打桩记录审计。不是按设计图的暂定长度。

    2020-06-26 11:16:48 

  • 最后的实际桩长要有一个验收记录或者办理一个确认的签证,结算要按实际桩长结算的

    2020-06-26 11:21:04 

  • 咱们清单计价规范计算规则中都是按设计图示尺寸以桩长(包含桩尖)计算的,如设计是多少按多少计算,如果多打了那几米即空桩已包含在投标报价里,审计不会多计算的,还是按图纸的50米算。

    2020-06-26 21:24:24 

  • 这是按“桩记录表中的数据”结算的,毕竟地下是不可预见的,对于预算或设计标注的长度是不可确定的,不同部位的地质差异是很大的,所以才会有打压桩、挖孔或钻孔桩等施工记录确认表的。

    2020-06-26 22:36:57 