piupiupiu 2020-06-27 16:05:25 | 重庆市 土建预算结算计价软件GCCP土建计量GTJ | 3516查看 1回答
关于外墙保温的门窗侧壁保温宽度计算问题
我有几个问题:
1、我们外墙做法是,20mm厚的水泥砂浆抹灰,然后保温层是55mm厚的改性发泡水泥保温板,门窗洞口侧壁要求做轻质节能砂浆收口。墙厚200mm,门窗框立樘剧中,框厚按40mm计算。那么外墙的轻质节能砂浆收口的宽度是怎么算的? 是按墙厚的一半 ? 还是(墙厚-门窗框宽度)/2 ?(墙厚-门窗框宽度)/2+20mm抹灰厚度+55mm保温厚度?这么计算依据是什么?
2、我看到定额上面外墙侧壁的保温并入外墙工程量按设计图示尺寸以面积计算,怎么理解按设计图示尺寸以面积计算?
附图为我们保温轻质节能砂浆收口的做法。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是需要分开计算,这只能是套做法时处理了。
首次提交 2020-06-27 16:25:50 最近修改2020-06-27 16:27:50 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看