wowo 2020-06-27 16:09:50 | 山西省 市政结算 | 2828查看 1回答
DN800钢筋混凝土顶管,顶进在100m以内,顶进定额中的人工费和机械费要乘系数
DN800钢筋混凝土顶管,顶进在100m以内,顶进定额中的人工费和机械费要乘系数1.3吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好,请参看上图山西市政2018版定额章节说明;
首先对项目顶进方式进行分析:
敞开式顶进?
封闭式顶进?
中继间顶进?
然后再进行取相应系数即可。
追问补充回复:
顶管施工中何谓敞开式顶管?何谓封闭式顶管?何谓中继间顶进?
敞开式顶管:施工工艺一般适用于土质条件稳定,无地下水干扰,工人可以进入工作面直接挖掘而不会出现大塌方或涌水等现象。因其工作面常处于开放状态,故也称为开放式施工工艺。
封闭式顶进:当对松散的粉细砂,液化土等不稳定土层进行操作时,应采用封闭式顶进,顶进设备前端有切削环,为便于切土及减少对地层的扰动,在它的前端做成刃口型,称为刃脚,在其内部可安装挖掘设备。
中继间顶进:是在顶进管段中间设置的接力顶进工作间,此工作间内安装中继千斤顶,担负中继问之前的管段顶进。
希望我的回答对您有帮助,谢谢点赞和采纳!
首次提交 2020-06-27 16:20:19 最近修改2020-06-27 22:14:46 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看