• DN800钢筋混凝土顶管,顶进在100m以内,顶进定额中的人工费和机械费要乘系数

    DN800钢筋混凝土顶管,顶进在100m以内,顶进定额中的人工费和机械费要乘系数1.3吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系数

    您好,请参看上图山西市政2018版定额章节说明;

    首先对项目顶进方式进行分析:

    1. 敞开式顶进?

    2. 封闭式顶进?

    3. 中继间顶进?

    然后再进行取相应系数即可。


    追问补充回复:

    机械费顶管施工中何谓敞开式顶管?何谓封闭式顶管?何谓中继间顶进?

    1. 敞开式顶管:施工工艺一般适用于土质条件稳定,无地下水干扰,工人可以进入工作面直接挖掘而不会出现大塌方或涌水等现象。因其工作面常处于开放状态,故也称为开放式施工工艺。

    2. 封闭式顶进:当对松散的粉细砂,液化土等不稳定土层进行操作时,应采用封闭式顶进,顶进设备前端有切削环,为便于切土及减少对地层的扰动,在它的前端做成刃口型,称为刃脚,在其内部可安装挖掘设备。

    3. 中继间顶进:是在顶进管段中间设置的接力顶进工作间,此工作间内安装中继千斤顶,担负中继问之前的管段顶进。


    希望我的回答对您有帮助,谢谢点赞和采纳!


    首次提交 2020-06-27 16:20:19  最近修改2020-06-27 22:14:46 (修改过2次)

点我,有新答案通知你哦