八斤 2020-06-28 18:08:49 | 陕西省 土建预算土建计量GTJ | 1022查看 3回答
主梁与次梁相交的附加箍筋
主梁与次梁相交的附加箍筋在计算设置里设置了根数,还需要在绘图界面原位标注的表格中输入吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
尽量在原位标注中输入,在计算设置中有时会计算不上。
2020-06-28 18:22:45
-
工程设置处已经设置了次梁加筋的数量,在绘图界面梁的原位标注处又输入数量,钢筋不会算多。软件只计算 原位标注中的。
2020-06-28 18:11:01
-
你好,需要的,计算设置中只是确定其根数,图形建模中才是确定其具体那块设置,设置的具体情况的确定的。
2020-06-28 23:04:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看