• 求教各位专家老师、专家同行:消防电源监控系统问题,如图

    消防电源监控系统图

    截图为消防电源监控系统图,求教:

    1、截图所框部分是什么部件?

    2、每个消防电源监控模块与单元消防设备电源状态监控器之间都是单独布线连接的吗?还是可以几个之间串联?

    3、截图部分在计算工程量时,除了需要计算AFPM3模块以外,还需要计算“GL”的工程量吗?如果需要,应该如何计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    GL需要计算,那个是风机控制箱内安装的控制模块,只计算这个就可以