zy 2020-06-29 10:56:04 | 河南省 安装 | 296查看 3回答
防雷接地问题?
如果采用的是明敷圆钢接闪带和暗敷扁钢相结合的方法,请问暗敷的扁钢是不是还要个明敷的圆钢相交,扁钢和圆钢相连接的这一段用扁钢还是圆钢?
引下线是不是从接闪器的高度开始计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、镀锌扁钢接到镀锌圆钢上为止。
二、从接闪器算到基础钢筋的底筋。
2020-06-29 10:59:29
-
扁钢
是的
2020-06-29 10:58:14
-
1、直接 相连即可
2、是的
2020-06-29 10:58:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看