GQI绘制桥架时,为什么这段水平桥架与电井内竖向通常桥架相连接时,显示没连接上呢
GQI绘制桥架时,为什么这段水平桥架与电井内竖向通常桥架相连接时,显示没连接上呢??求告知什么原因
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是不是你没有勾选显示通头?
右键--选项其他--勾选显示通头即可。