• 消防电源线判断

    各位前辈,没有明白这个问题。首层

    标号

    请教个问题,例如图1,是首层,弱电间也在首层。图2是负一层。然后所有的消防分线箱都是从弱电间引出来线。带电话插孔的消防按钮总共需要信号线和电话线。我就想问下,图一中的2标号是不是只有信号线。图1中的带电话插孔的消防按钮这个线是不是从负一层的消防分线箱引上来的,和1层没关系吧。这样的话,图2三个箭头就是有电话线和信号线了,对吗?(引上引下的箭头)图一的消防按钮后只有烟感器了,没有别的了。只需要信号线就行。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分析得不错,有这样的理解力,就能分析出各种线的走向,避免算量过程中的失误。

    2020-06-30 10:16:02 

点我,有新答案通知你哦