哟哟哟 2020-06-30 15:27:20 | 安徽省 安装 | 1203查看 4回答
低压配电屏
低压配电屏按照台计算吗?预留的话预留几米?落地装的吗? 需要不要计算电缆头? 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
以台为单位;预留2米;落地安装(但有基础或者槽钢基础)、算电缆头;
2020-06-30 15:32:09
-
配电屏:是一种开启双面维护的低压配电装置。一般为户内安装。
安装
①配电屏的屏面:配电屏的屏面应光滑并进行涂漆处理,框架应牢固。屏面上的设备应安排合理,配线应整齐美观。仪表和指示灯应安装在配电盘的上部,以利监视及避免损坏;开关应设置在中部,以便于操作;较重的电气设备设置在下部,以使配电盘稳定;其他设备放置在接线较短处。在配电屏屏顶上固定的裸铝母线,应涂以黄、绿、红、黑等颜色作分相标志,各设备间的距离应符合安全要求。
②导线:配电屏的引入线和引出线的长度要留有适当的余量,以便检修。二次回路应采用绝缘导线,截面积:铜线不小于1.5mm²,铝线不小于2.5mm²。配线布置应横平竖直,整齐美观。配线穿过木盘应套管头,穿过铁盘应套上橡皮护圈,以保持绝缘良好。
③开关:开关应垂直安装,开关的上端接电源,下端接负载,切不可接反,且相序应一致。各分路应标明分线路名称。交流接触器的可动部分及闸刀开关的刀片不得带电。
④配电屏的接地:配电屏的屏面、配电屏上电器的金属外壳及金属构架等,应做好保护接地,接地电阻不得大于4n。中性点直接接地系统中的零线,应在引入线处进行重复接地,达到可靠的保护接零。
⑤配电屏的装设:配电屏的安装高度要适当。一般仪表和指示灯距离地面1.5~2m,配电屏明装在墙上,屏底距离地面为1.2m左右;配电屏安装在立式铁架上,屏顶距离地面为2.1m左右。安装位置以安全、便于观察和检修为原则。
⑥对配电箱的要求:对配电箱的要求与配电盘相同。另外,配电箱应设门,门的大小视配电箱的大小而决定。如果箱子较宽,则可开成对门。木制配电箱根据需要可在盘板前后加包铁皮,以防电火。户外的配电箱应有防雨设施。
您好,请参看上述回答和图片示意。
希望我的回答对您有帮助,谢谢点赞和采纳!
2020-06-30 15:33:06
-
低压配电屏按照台计算吗?预留的话预留几米?落地装的吗? 需要不要计算电缆头? 谢谢
答:预留柜体的半周长或者2米
首次提交 2020-06-30 15:33:37 最近修改2020-06-30 15:35:20 (修改过1次)
-
是箱体的半周长
有电缆才需要计算电缆头
首次提交 2020-06-30 15:35:53 最近修改2020-06-30 15:36:38 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看