• 配电间桥架问题

    1.配电屏连接配电箱垂直方向需要桥架,请问是算一个桥架它们共用,还是需要两个桥架,分开使用?

    2.配电间的配电箱算垂直桥架时是有几个配电箱就有几个垂直桥架呢,还是不管几个,就共用一个?

    3.强电井里面的配电箱算垂直桥架时有几个配电箱就有几个垂直桥架呢,还是不管几个,就共用一个?谢谢


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、配电室内,有水平桥架的情况下,每个配电箱柜用一个立管(小规格竖向桥架)与水平主桥架联通。

    二、电气竖井内,有竖向桥架的情况下,每个配电箱柜用一个小规格水平桥架,与竖向主桥架联通。

    即;配电箱柜那么宽,桥架那么小,无法共用一个桥架与主桥架联通。