各位老师,请问一下电气配管明敷穿楼板和穿墙要算套管吗?不要的原因是是什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计上穿过防水要求的楼板和墙体(包括人防墙)需要预埋套管,其它可不埋设。
2020-06-30 21:21:45
-
穿建筑外墙、屋顶需要密闭套管(要防水);
其它位置,不用套管,因为电管不需要保温,不别做套管。有预留洞能穿电管就行。
2020-06-30 21:59:23