• 基础层框架柱和负二层的框架柱重叠,但标高设置我没发现哪里有问题,麻烦各位给看看?

    一汇总就说重叠布置

    重叠布置


    这是基础层当前柱的标高设置如下:

    挡土墙


    这是负二层相同位置的柱子标高:

    答疑解惑


    其他地方的柱子也是这样设置的就没问题,就是外围挡土墙这里的几个柱子就出问题,各位大神给看看,到底是我哪里设置的不对了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 最简单的办法删除基础层的柱,修改负二层的柱标高为基础底标高就可以,不会影响工程量计算的

    2020-06-30 23:15:41 

  • 双击所提示的构件,在属性中查看或修改。

    2020-06-30 23:15:50 