掬水见月笑 2020-06-30 23:13:12 | 海南省 土建土建计量GTJ | 626查看 2回答
基础层框架柱和负二层的框架柱重叠,但标高设置我没发现哪里有问题,麻烦各位给看看?
一汇总就说重叠布置
这是基础层当前柱的标高设置如下:
这是负二层相同位置的柱子标高:
其他地方的柱子也是这样设置的就没问题,就是外围挡土墙这里的几个柱子就出问题,各位大神给看看,到底是我哪里设置的不对了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
最简单的办法删除基础层的柱,修改负二层的柱标高为基础底标高就可以,不会影响工程量计算的
2020-06-30 23:15:41
-
双击所提示的构件,在属性中查看或修改。
2020-06-30 23:15:50