iridescent 2020-06-30 23:46:37 | 辽宁省 安装预算 | 666查看 4回答
第一张图穿墙时画红线部分钢套管是DN40还是DN50、DN32还是DN25的钢套
图二怎么区分散热器落地还是不落地,这是哪种类型的散热器,供水方式
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图一、选择DN50和DN32的套管安装子目,
截图二、截图不能证明是落地安装,安装方式要看设计文字说明。
三、供水方式是;上供下回。按片数一般是铸铁散热器。
首次提交 2020-07-01 08:33:02 最近修改2020-07-01 08:35:36 (修改过2次)
-
问题一:第一张图穿墙时画红线部分钢套管是DN40还是DN50、DN32还是DN25的钢套:
您好,请参看上图《钢管规格,穿墙套管规格及对应预留洞规格表》
问题二:图二怎么区分散热器落地还是不落地,
回答:
散热器一般挂墙安装,厂家配挂钩。
散热器如果要采用落地安装方式,散热器必须要有2个或2各以上的足片。
问题三:这是哪种类型的散热器,供水方式
回答:从已有图片无法获知。
您好,希望我的回答对您有帮助,谢谢点赞和采纳!
2020-07-01 00:05:24
-
图一上套管 是DN65,下套管是DN50
图二散热器应该是铸铁柱型散热器,一般有柱脚 的就是落地安装 的,具体需要 查看设计说明,供水方式上供下回
2020-07-01 08:34:10
-
这是没有严格规定的,一般都是采用在转弯头,或需要驳接的位置进行变化。
2020-07-01 08:40:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看