rxl 2020-07-01 06:17:29 | 山西省 施工结算审核 | 455查看 2回答
钢筋砼框架及梁板结构按定额套了模板子项超过3.3m还需要套脚手架的子项吗?
请问有相关定额解释吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
还需要套脚手架的子项
模板和模板支撑与脚手架不是一回事,各算各的
2020-07-01 06:47:16
-
NO,超过3.3m,超过部分另执行超高模板定额,即超高支撑,柱梁墙板3.3内模板已经考虑简易脚手架,超高只会增加钢支撑,不需要再另行计算脚手架,
2020-07-01 08:42:49