• 请教,我的楼一1层的地梁顶标高是0.2但正负零的标

    请教,我的楼一1层的地梁顶标高是0.2但正负零的标高是0.3我在楼层信息里应填0.2还是0.3呢,地梁顶标高与正负零差100怎么填啊,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该按照正负零的标高来输入,应该输入0.3,地梁不是楼层的主要信息,主要还是看正负零

    2008-07-29 13:03:59 

  • 应该输入0.3,室内为高差是相对正负零的标高

    2008-07-29 12:50:37 

  • 正负零标高是0.3,就是0.3,你可以在-1层中将地梁的顶标高修改为0.2

    2008-07-29 12:52:38 

  • 输入标高0.3,属性里修改地圈梁。

    2008-07-29 12:56:38 

  • 一旦把首层地面标高定位正负零,那么其他构件的标高都是相对首层地面标高来定,只要记住这个原则,一切问题都会迎刃而解的。

    2008-07-29 12:56:44 

  • 楼层表高应该输入0.3

    2008-07-29 13:07:43 

  • 标高按0.3写,地梁标高在梁构件中调整

    2008-07-29 13:14:10 

  • 应该按正负零来确定,其他构件的标高以正负零为参照来修改.

    2008-07-29 13:29:46 

  • 应该是.3才对

    2008-07-29 13:33:30 

  • 不管怎么样,在楼层管理里,首层的层高必须是正负00位置到本层标顶.要不会影响外装修工程量的. 你要辅助信息里.室外地坪相对标高填-0.3

    2008-07-29 14:16:17 

  • 正负零的标高是0.3应该是室内外高差为0.3,你在工程设置里填写,然后其他的构件标高按照正常属性填就行了。地梁的标高填0.2

    2008-07-29 14:47:02 

  • 应该是0.3

    2008-07-29 13:51:30 