燕文 2020-07-01 10:07:34 | 江苏省 土建安装招投标 | 2258查看 1回答
室外电缆沟如何套定额子目?
室外电缆沟做法:CPVC管4*φ150(内径)*8(壁厚)+2*φ100(内径)*5(壁厚),CPVC管敷设\\100厚C25砼垫层\\孔隙处C25细石砼填实。套用电缆、配管配线、刚性阻燃管敷设对不对?壁厚如何套?4根+2根=6根,实际沟长度500米,则子目工程量按6*500=3000米吗?垫层合砼填实分别套用土建里的子目吗?谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管和电缆的工程量应该是6*500去计算,但管沟的荛喝下应该产能乘以6
管沟可以套土建里的定额子目去计算,
也就是这个可以分为两个单项工程去计算,如土建和电气
2020-07-01 10:12:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看