飞翔的小鸟 2020-07-01 10:57:07 | 北京市 安装 | 966查看 4回答
消防弱电系统线路
nhbv-2×2.5+nh-rvs-2×1.5这种线应该套四芯软导线吗? 主材价价格应该是指的nhbv-2×2.5+nh-rvs-2×1.5这种线的价格吧,所以工程量只算一遍长度就可以了?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防弱电系统线路
nhbv-2×2.5+nh-rvs-2×1.5这种线应该套四芯软导线吗? 主材价价格应该是指的nhbv-2×2.5+nh-rvs-2×1.5这种线的价格吧,所以工程量只算一遍长度就可以了?
答:1、不是的
2、nhbv-2×2.5 表示耐火聚录乙烯绝缘导线,单根截面2.5平方,共计两根,执行BV-2.5的定额子目,工程量乘以2,主材按照NH-BV-2.5计入
3、nh-rvs-2×1.5表示耐火双绞线,单芯截面1.5平方,共计两芯,执行双绞线定额子目,工程量按照双绞线的长度。主材按照nh-rvs-2×1.5
首次提交 2020-07-01 10:59:32 最近修改2020-07-01 11:04:44 (修改过1次)
-
nhbv-2×2.5+nh-rvs-2×1.5这是两种线,一种是NHBV-2*2.5,BV电源单芯线;另一种是NH-RVS-2*1.5,两芯软导线,信号线。
2020-07-01 11:00:48
-
这是双线路共管;要算两种线,一种电线(NHBV-2*2.5)套铜芯照明线路;另一种软导线(NHRVS-2*1.5)套2芯软导线;
2020-07-01 11:13:05
-
这是两根线,一根2*2.5的电源线,二芯单芯截面2.5平方。后面的一语道理,套上面这两个子目,单个主材价格
2020-07-01 11:24:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看