• 电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?

    ①,电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?


    ②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的电缆,配管应该配多大的?怎么样看电缆应该配多大直径的管道,依据是什么?


    谢谢老师。


    2020-07-01 18:04:25 补充

    问题①针对的是内蒙古定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗? 

    ①,电缆在室外穿管直埋敷设,需要考虑乘以定额系数吗?

    ②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的电缆,配管应该配多大的?怎么样看电缆应该配多大直径的管道,依据是什么?


    答:电缆室外敷设,穿管是不需要考虑系数的。但是因为电缆芯数变化,电缆敷设是需要乘以系数的,截图参考

    配管

    2、可以穿SC65 的钢管敷设

    内蒙古定额

    首次提交 2020-07-01 18:18:19  最近修改2020-07-02 11:03:41 (修改过2次)

  • 1、电缆敷设需要考虑乘系数

    2、需要 D100钢管

    2020-07-01 18:10:08 

  • 按规定乘系数

    2020-07-01 18:15:33 