• 为什么垂直钢筋不一样多?怎么算的?m

    剪力墙长2米,钢筋间距200,一端为框架柱,一端为暗柱。

    墙长

    问题补充:两侧垂直钢筋间距一样,全是200,标注的时候是(2)A10-200在框架柱下一层是暗柱,不论直锚还是搭接,垂直钢筋的根数该是一样的吧?为什么1号是8根,2号是14根呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是不是上下剪力墙长度不一样啊,有一部分跟墙搭接,一部分锚进下层暗柱内。

    2008-07-30 09:49:03 

  • 建议你检查一下与剪力墙相关的及剪力墙的属性设置是否有错误,应该是你设置的剪力墙的属性设置有错误。

    2008-07-29 21:06:02 

  • 可能是钢筋锚固不同.

    2008-07-29 18:47:36 

  • 你输入剪力墙的两排垂直钢筋的间距是否一样?另外就是剪力墙外面和内面的的钢筋数量是不一样的。

    2008-07-29 17:49:05 

  • 上层或下层的墙和本层墙是不是全部连续?估计该层墙的一部分与下部墙体不连续

    2008-07-29 17:57:08 

  • 垂直筋1是本层直锚的钢筋,垂直筋2是搭接于下层伸上来的钢筋,当然不一样了。

    2008-07-29 17:58:34 

  • 还是设置的时候不正确,仔细检查一下步骤吧

    2008-07-29 18:08:11 