显示中 2020-07-02 13:06:12 | 江西省 土建土建计量GTJ | 676查看 5回答
这个原位标注是什么意思
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
右支座标注的6c16分排2/2不对,需要咨询设计确定。
2020-07-02 13:15:18
-
6c12 2/2 应该是4c12 2/2或6c12 3/3 需要问设计。
2020-07-02 13:13:14
-
6 C6是6根,需要3/3或4/2
2020-07-02 13:14:44
-
支座负筋 排列位置2/2是错误的,需咨询结构设计师修改。
2020-07-02 13:19:48
-
支座钢筋为6C16,但后边的标注为2/2,为4根 .前后不对应的.
2020-07-02 13:51:38