• 关于排污控制箱到排污泵

    立管系统图        系统图标注是走地

    1. 从排污泵控制箱到液位传感器的计算方式是直接先给排污泵控制箱的1.5米预留,然后量水平,需要再给层底标高到集水坑底的垂直立管吗?【层底标高到集水坑底的高度是1.5米】

    2. 排污控制箱到排污泵需要算,排污控制箱的1.5米预留,然后量水平,再给层底标高到集水坑底的垂直立管吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 理解正确。

    2020-07-02 13:47:06 

  • 所有的潜污泵电源管和液位控制线管均敷设到集水坑具地面10cm的坑壁上就可以了,潜污泵和液位控制器均自带软电缆,所以不用计算电缆工程量

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!

    2020-07-02 14:03:26 

  • 1、不需要到层底,至液位传感器上部的接线 盒即可 

    2、排水泵一般是自带防水电缆的,直接穿管到箱即可

    2020-07-02 14:15:24 

  • 一、管、线计量方法正确。

    二、如果防水电缆是随水泵带来的,仅计算防水电缆的安装费,不计算防水电缆的材料费。

    2020-07-02 14:56:10 