梓瀚 2020-07-02 14:58:29 | 北京市 安装 | 2610查看 2回答
北京定额套项问题,电缆五指套,中间接头,铜线鼻子,直接钢管套什么
北京定额套项问题,电缆五指套,中间接头,铜线鼻子,直接钢管,这些套什么清单子目,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
北京定额套项问题,电缆五指套,中间接头,铜线鼻子,直接钢管套什么
北京定额套项问题,电缆五指套,中间接头,铜线鼻子,直接钢管,这些套什么清单子目,谢谢
答:1、电缆五指套属于电缆头的范围,不单独计算
2、中间接头按照电缆中间接头执行
3、铜接线鼻子按照接线端子计算,如果计算了电缆头就不单独计算接线端子
4、直接钢管按照电缆保护管的执行定额子目
2020-07-02 15:04:10
-
直接钢管是用在那里的(是做什么的)?请说明。
电缆终端头、电缆中间头的子目中,均含热(或冷)缩手套、铜端子、铜套管(铜接头)。套子目时输入手套、铜端子、铜套管的主材费,即可。
电线上 的铜端子,另行计算。
首次提交 2020-07-02 15:09:22 最近修改2020-07-02 15:11:27 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看