• 在计算脚手架时我通常用综合脚手架计算,但我想问一下

    在计算脚手架时我通常用综合脚手架计算,但我想问一下什么情况下应采用综合脚手架,什么情况下应分别计算,如何计算才能不会算重或漏算,高层建筑物中的脚手架应如何算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.凡按建筑面积计算规则,能计算建筑面积的工业与民用建筑工程,均应执行 综合脚手架定额项目。脚手架的超高因素,已综合考虑在建筑物超高费用中。 2.综合脚手架定额项目中,综合了建筑物的基础、内外墙砌筑、浇灌混凝土、 构件吊装、层高在3.6m以上的墙面粉饰等使用的脚手架和悬空脚手架以及上料平台、 安全网等各种因素。因此,凡按建筑面积计算综合脚手架者,除以下几种民政部应 另按单项脚手架定额项目计算外,其余均不得再计算单项脚手架费用。 (1)室内高度超过3.6m,设计要求天棚抹面、铺钉面层、勾缝、油漆等装饰所 搭设的满堂脚手架以及10m以上天棚喷(刷)浆使用的脚手架。 (2)建筑物的室内设备基础、大型池槽等,按施工组织设计(或施工方案)的 规定,施工中必须搭设的单项脚手架。 (3)建筑物水平防护架和垂直防护架。 (4)锅炉房的房上烟囱和附墙烟囱其出屋面部分所搭设的脚手架。 (5)安装电梯的脚手架。 3.综合脚手架定额项目分为钢管脚手架、木制脚手架和钢木混合脚手架,施工 中采用哪种形式的脚手架,由承发包双方在施工合同中约定(或在施工组织设计中 约定) 4.单项脚手架定额,除适用于第2条说明规定范围外,主要适用于不能计算建 筑面积的建筑物与构筑物工程。除本章另有规定者外,均应根据施工组织设计(或 施工方案)规定使用的脚手架种类套相应定额项目计算。 5.外脚手架、里脚手困,按搭设材料分为木制、钢管脚手架;烟囱脚手架和电 梯井字脚手架为钢管式脚手架。 6.外脚手架定额项目中均综合了上料平台,护卫栏杆等。 7.斜道是按依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道相应定额项目乘以系数1.8。 8.水平防护架和垂直防护架指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通 道、临街防护和施工与其他物体隔离等的防护。 9.烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。 10.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11,其他不变。 11.架空运输道,以架宽2m为准,如架宽超过2m时,应按相应定额项目乘以系 数1.2,超过3m时按相应定额项目乘以系1.5。 12.外架全封闭材料按五彩布考虑,如采用竹笆(木笆)时,人工乘以系数1.38,崐并换算五彩布与竹笆(木笆)价格;如采用其他封闭材料时,只换算五彩布价格,崐其他不变。 工程量计算规则 1.建筑物脚手架搭设高度:自设计室外地坪至屋面檐口(或女儿墙上表面)。 2.建筑物的层高:如为底层或中间层者,自本层设计室内地面算至上层地面标 高;如为顶层者,自本层设计室内地面算至屋面板顶面标高。 3.构筑物脚手轲搭设高度:自设计室外地坪至顶面标高。 4.综合脚手架按建筑物的建筑面积计算。 5.多层建筑物层高超过6m、单层建筑物6m以上以及单层厂房的天窗高度超过6m (其面积超过建筑物占地面积10%)者,可按本章每增高1m定额项目计算脚手架增 加费(增加的高度在0.6m以内者不计算增加层,0.6m以上者按一个增加层计算)。 6.同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 7.高低联跨的单层建筑物,应分别计算其建筑面积套用相应定额项目。单层与 多层相连的建筑物,以相连的分界墙中心线为准分别计算。多层建筑物局部房间层 高超过6m者,其面积按分界墙的外边线计算。 8.建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口或女儿墙上表面)的砌筑高度在 15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外 墙门窗及装饰面积超过外表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 9.锅炉房的房上(或附墙)烟囱,其出屋面部分以及室外独立柱、框架柱(不 计算建筑面积者)所搭设的脚手架按其断面外围周长加3.6n乘以高度,套双排外脚 手架相应定额项目。 10.建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处) 的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚 手架计算。 11.外墙脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙砌筑高度以平方米计算,突出墙 外宽度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时,按图 示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 计算里、外脚手架时,均不扣除门窗洞口、空圈洞口等所占的面积。 12.满堂脚手架,按室内净空水平投影面积计算,不扣除附墙垛、柱等所占的 面积,其“基本层”高度在3.6m至5.2m之间,若超过5.2m时,再按每增高1.2m定额 项目计算其“增加层”费用。增加层数按下式计算(注:计算结果凡小数位大于 0.6m的,按一个增加层计算): 增加层数=室内天棚高度-5.2m/1.2m 13.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架。计算 满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。 14.高度在3.6m以上的屋面板(或楼板)勾缝、无露明屋架的天棚油漆以及10m 以上的天棚喷(刷)浆使用的脚手架,按满堂脚手架的1/3计算。 15.悬空脚要,按搭设水平投影面积以平方米计算。 16.挑脚手架,按搭设长度和层数以延长米计算。 17.水平防护架,按实际铺板的水平投影面积以平方米计算。 18.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度,乘以实际搭设 长度,以平方米计算。 19.斜道,区别不同高度以座计算。 20.立挂式安全网按架网部分的实挂长度乘以实挂高度计算。 21.挑出式安全网按挑出的水平投影面积计算。 22.建筑物垂直封闭工程量按封闭面的垂直投影面积计算。 23.砖烟囱、水塔脚手架,区别不同搭设高度,以座计算。 24.电梯井脚手架,按单孔以座计算。 25.架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算。 26.管道脚手架,按架空运输道项目执行。其高度超过3m时,乘以系数1.5;高 度超过6m时,乘以系数2。 27.砌筑贮仓脚手架,不分单筒或贮仓组,均按单筒外边线周长,乘以设计室 外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算,套双排脚手架定额。 28.贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以 平方米计算,套双排脚手架定额。 29.高度超过3.6m墙面装饰不能利用原建筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。 装饰脚手架按双排脚手架乘以系数0.3计算。 30.围墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙项面的砌筑高度在3.6m以下的,按里 脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 31.大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪外形顶面边线之间高度(指 垫屋上皮至基础顶面)在1.2m以上的,以平方米计算,套双排脚手架定额。 32.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱(水塔)、筒仓,不另计算脚手架。 33.石砌墙体,凡砌筑高度超过1.0m以上时,按外脚手架计算。 这是黑龙江的定额,你要看当地定的说明,一般高层要计取综合脚手架后还要计算垂直封闭和垂直防护架,水平防护架,满堂脚手架。

    2008-07-30 10:09:31 

  • 综合脚手架并无实际图样,如果在建安施工中,在同一部位,有多种项目需要使用脚手架,可以使用这个脚手架项目,就不能再发生其它脚手架安装项目。在施工中,施工单位可以根据需要搭建。这个项目的费用较高。 外脚手架是外墙施工的脚手架,内脚手架是内墙施工用的,但一般的民用建筑,土建施工不能套用内脚手架。在管道施工,也是在高度超过 3.6 米以上部分,才有脚手架项目。 在高度不算太高,而且承重不大的地方,可以使用单排脚手架。一般的多层楼房外墙施工,都是使用双排脚手架。高层楼房的施工,如果使用脚手架,一定要做安全核算,因为高层的脚手架事故屡次发生。

    2008-07-30 10:05:41 

  • 在计算脚手架时我通常用综合脚手架计算,但我想问一下什么情况下应采用综合脚手架,什么情况下应分别计算,如何计算才能不会算重或漏算,高层建筑物中的脚手架应如何算? 答:综合脚手架是考虑装饰和结构脚手架在一块,如果分包的话分开算,详细可以看消耗量13章内容。。。

    2008-07-30 10:07:06 

  • 这些在定额中都有说明的,建议你看一下当地的定额,在脚手架一章都有详细的说明。综合脚手架适用于现浇砼框架结构、排架结构和混合结构,而钢结构,滑模施工的建筑物,就得算单项脚手架了。

    2008-07-30 10:09:00 

  • 1.脚手架工程量计算一般规则: (1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上时,均按双排脚手架计算。 (2)建筑物内墙脚手架(包括钢筋砼墙),凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 (3)砌筑各种墙、柱、地沟高度在1.2m以上者,均须计算砌墙脚手架(基础砌砖深度超过1.2m时不计算脚手架)。内外墙厚超过两砖时(不含两砖)可按双面脚手架计算。 (4)计算内、外墙脚手架时,均不扣除门、窗洞口、空圈洞口(包括通过建筑物的通道)等所占的面积。 (5)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (6)现浇钢筋砼框架柱、梁按专项规定计算。 (7)围墙及地下室内外墙脚手架,凡室外自然地坪至围墙顶面及地下室内外墙的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m以上时,按单排脚手架计算。 (8)滑升模板施工的钢筋砼烟囱、筒仓,不另计算脚手架。 (9)砌筑贮仓,按双排外脚手架计算。 (10)贮水(油)池,大型设备基础,凡距地坪高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。 (11)整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算基础满堂脚手架。条形钢筋砼基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础也可按其上口面积计算基础满堂脚手架。 2.砌筑脚手架工程量计算: (1)外脚手架按外墙外边线长度,乘以外墙的砌筑高度以平方米计算,突出墙外宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不计算脚手架;宽度超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。内墙脚手架以内墙净长乘以内墙高(板底)计算。有山墙者加山尖高度的二分之一计算。 (2)里脚手架按墙面垂直投影面积计算。 (3)独立柱按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以砌筑高度以平主米计算,套用单排外脚手架定额(包括独立砖柱及房上烟囱)。 3.现浇钢筋砼框架脚手架工程量计算: (1)现浇框架的梁、柱的脚手架计算,分两种情况。 一种是楼板为预制板; ①四周大梁和连系梁不能利用外墙砌筑架时,计取单梁脚手架; ②内部大梁和连系梁分别按全长和梁长计算单梁脚手架; ③柱的架子不再计算。 另一种是楼板为现浇板:仅柱按规定计算单排脚手架。 (2)现浇砼单梁、柱无法利用砌墙脚手架时,单梁以外露梁净长乘室内地坪至梁底高度计算工程量套用单梁脚手架定额,柱按其外围周长加3.6m乘以高度(楼板底)套用单排架定额。现浇钢筋砼板不得计算脚手架。 4.装饰工程脚手架工程量计算: (1)满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以算式表示如下: 满堂脚手架增加层=室内净高度-5.2(m)/1.2(m) (2)挑阳台突出墙面超过80cm时,其正立面装饰按正面长度执行挑脚手定额,按搭设长度和层数,以延长米计算;门厅外大雨篷外边缘装饰不能利用外墙、柱脚手架时,可按其装饰外围长度套挑脚手架定额。 (3)悬空脚手架,按搭设水平投影面积以平方米计算。 (4)新建工程外墙面装饰,应利用主体施工脚手架,不得另行计算。再次装饰工程一般套用吊篮脚手架,确需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。 5.其他脚手架工程量计算: (1)水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。 (2)垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。沿街荆笆防护按实际搭设铺设的面积计算。 (3)架空运输脚手架,按搭设长度以延长米计算,天窗屋面施工需在屋面上搭设马道者,按实搭长度执行架空运输道定额。 (4)电梯井脚手呆,按单孔以座计算。 (5)室外管道脚手架,高度以自然地坪至管道下皮(多层排列管道时,以最上一层管道下皮为准)计,长度按管线的中心线,工程量以平方米计算。 (6)贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。执行双排外脚手架定额。 (7)大型设备基础脚手架,按其外形周长乘以地坪至外形顶面边线之间高度,以平方米计算。 (8)单独斜道工程量同外墙脚手架。 (9)高压线防护按实际防护长度以延长米计算。 (10)安全网工程量同里脚手架砌外墙工程量。 (11)屋架下弦高度超过3.6m的钢屋架做再次刷油时,可按满堂脚手架相应子目的30%计算,工程量按屋架跨度、垂直支撑长度乘1.2m宽计算,水平支撑按水平投影面积(应扣除屋架部分脚手架)计算。 6.烟囱脚手架。烟囱脚手架,以室外地坪面至烟囱顶部的筒身高度按“座”计算,地面以下部分脚手架已包括在定额内。 7.水塔脚手架。水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11。计算方法和内容均与烟囱脚手架相同

    2008-07-30 10:09:11 

  • 综合脚手架在新疆地区规定楼层6层(檐高23.3米以下)的情况采用.超过上述标准按单项脚手架计算. 高层建筑物中的脚手架应按单项脚手架计算. 计算中按脚手架工程量计算规则计算,具体看以下计算规则.

    2008-07-30 10:12:43 

  • 看各地的定额规则。一般新建的工程中,如果定额中有综合脚手架这个子目,而且工程的条件适合套这项,那就套一项综合脚手架就行了。单项脚手架多用于修缮的工程,或者不适合套综合脚手架的工程。

    2008-07-30 11:20:33 

  • 你看在我们的措施费定额的脚手架工程量计算规则里有详细的说明,看完后我们不就可以得出一个结论:一栋建筑物砌筑综合脚手架肯定是要计算的,浇灌综合脚手架只能是在框架结构或是局部现浇框架中要计算,外脚手架肯定是都要计算的,还有满堂脚手架按规则它就分情况而定该不该计取,同样的道理你按照计算规则和实际施工图纸来确定计取就行了.

    2008-07-30 10:16:33 

  • 总包工程计取综合脚手架,按建筑面积计算。 单独施工的分部分项工程不能按建筑面积计算的计取单项脚手架。 高层建筑物中的脚手架除按建筑面积计算综合脚手架外,还应计取超高费,加压水泵台班费,都是按建筑面积计算的!

    2008-07-30 10:17:08 

  • 如果是新建的楼房,都要有一个砌筑浇灌综合脚手架。如果不是新建的楼房,可以分项的套做法,用着什么就算什么。

    2008-07-30 10:17:52 

  • 建筑物综合脚手架不论多层或高层都是计算综合脚手架,只有在定额的有特殊说明的情况下才计算单项脚手架。例如:河北省2003年建筑工程预算综合基价脚手架章节说明规定:按综合脚手架计算时,有下列情况者,另加相应单项脚手架,1、底面积超过4平方米或深度1.5米以上的设备基础;2、高度超过11.2米的室内管沟墙;3、电梯安装;4、依附斜道;5、建筑物垂直封闭、临街建筑安全过道和建筑物临时防护栏杆。所以只要按说明单项脚手架就不会漏项和丢项的。

    2008-07-30 10:21:07 

  • 在计算脚手架时我通常用综合脚手架计算,但我想问一下什么情况下应采用综合脚手架,什么情况下应分别计算,如何计算才能不会算重或漏算,高层建筑物中的脚手架应如何算? 回答:主要看你们当地的脚手架定额说明,给你单项脚手架的计算规则,你分析参考执行。 脚手架工程说明及计算规则 (一)说明 1、外脚手架定额中均综合了上料平台、防护栏杆,高度在50m以上的综合了双排双立杆。 2、斜道是按依附斜道编制的,独立斜道按依附斜道定额项目乘以系数1.8。 3、临街水平防护棚指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、临街防护。 4、烟囱脚手架综合了垂直运输架、斜道、缆风绳、地锚等。 5、水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以1.11系数。 6、球形网架在地面拼装、安装用的脚手架,按实际搭设计算;在顶部拼装时,按满堂脚手架计算。 7、爬模施工的烟囱或水塔按金属竖井架定额执行,定额内均综合了安全网和防护栏杆等。 8、满堂架子系按花铺板计算的,如满铺板,基本层增加1.68工日,每一增加层增加0.26工日,脚手板数量增加一倍。 9、混凝土浇灌道架子,适用于基础(包括设备基础)、池槽及沟道工程。架子高度是按4.8m编制的,实际搭设高度在2.4m以内时,其单价乘以0.5系数;高度超过4.8m时,其超出部分按1.2m为一个增加层,余数0.6m以内不计,超过0.6m按一个增加层计算。高度:设备基础按基础底至顶面的高度,其它按基础底面至设计室外地坪的全深计算。 (二)工程量计算规则 1、凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程(不包括石基)和室内净高超过3.6m的木作、装饰工程以及需搭设脚手架的现浇混凝土工程等,允许计算脚手架。 2、砖墙脚手架计算,长度:外墙按外围长度,内墙按内墙净长线,围墙按全长(包括大门)。高度:外墙按设计室外地坪,有女儿墙的至女儿墙顶,无女儿墙的至檐口高度计算,内墙底层按设计室外地坪,楼层按楼板上表面至墙顶面的高度,山墙按平均高度,围墙按设计室外地坪至墙顶高度,不扣除门窗洞口及孔洞的面积,突出墙面50cm以内的砖垛,不另计算工程量。 3、独立砖柱,混凝土柱(包括围墙大门垛)按外围长度加3.6m乘实际搭设高度计算,执行单排脚手架定额。 4、现浇混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 5、斜道按不同高度计算,其高度从设计室外地坪至女儿墙顶,无女儿墙的按檐口高度计算。 6、满堂脚手架面积按室内主墙间的面积计算,不扣除垛、柱所占面积。高度:底层按设计室内地坪,楼层按楼板上表面至天棚底面高度,无天棚坡顶屋面按平均高度计算。3.6m以上至5.2m以内按基本层计算,高度超过5.20m的,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.60m以内舍去不计,超出0.60m按一个增加层计算。 7、挑架子按实际搭设长度计算。 8、混凝土浇灌道架子按实搭水平投影面积计算。 8、电梯井脚手架,区别不同高度,按单孔以座计算。 9、临街安全防护棚,按实际铺板的水平投影面积以平方米计算。 10、砼池(沟)壁:需搭设脚手架时按双排脚手架执行,其面积按单面计算。砖(池)沟壁:按单排脚手架定额执行。砼池底:按砼浇灌道架子执行,其面积按池底的水平投影面积计算。大型设备基础,高度超过1.2m以上的,均按双排脚手架计算。 11、滑升模板施工的钢筋砼烟囱、水塔及筒仓,执行金属竖井架定额,区别不同高度,以座计算。如高度超过60m,其超出部分按每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。 12、砖烟囱和不使用滑升工艺施工的砼烟囱、水塔 、筒仓,执行烟囱、水塔脚手架定额,并以设计室外地坪至顶高,区别不同高度,按座计算。定额中包括了上料平台、上人斜道、防护栏杆。高度如果超过时,其超出部分每1.2m为一个增加层,余数0.6m以内舍去不计,超出0.6m按一个增加层计算。 13、脚手架的搭设应按施工组织设计计算,如施工组织设计无明确规定时,按下列规定计算: (1)建筑物外墙脚手架,凡设计室外地坪至檐口(或女儿墙上表面)的砌筑高度在20m以下的按单排脚手架计算;砌筑高度在20m以上的或砌筑高度虽不足20m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙面积60%以上时按双排脚手架计算。 (2)建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子计算,砌筑高度在3.6m以上按单排脚手架计算(有楼隔层以分层高度为准)。空斗砖墙、加气混凝土等轻质墙体和墙体厚度小于等于18cm的砖墙按工具式脚手架计算。 (3)围墙高度在1.2m以上2.5m以内按工具式脚手架计算,2.5m以上3.6m以内按里架子计算,3.6m以上按单排脚手架计算。 (4)砌石墙高度超过1.2m,宽度在60cm以内,按双排脚手架计算,宽度在60cm以上的,按双面双排脚手架计算。窗台下砌石,上部砌砖者仍按第(1)条规定执行。 (5)斜道按建筑物外围长度每150m为一座计算,余数每超过60m增加一座,60m以内不计。 (6)室内净高度超过3.6m按下列规定计算: 天棚抹灰、吊顶、勾板缝及内墙抹灰,均按满堂脚手架计算。仅天棚及墙面勾缝或单独喷浆高度在10m以上的,按满堂脚手架定额的20%计算。仅内墙抹灰或间壁墙按双排脚手架定额20%计算。 (7)吊车梁安装,混凝土屋架和钢屋架安装,按柱外围长度加3.6m计算,执行挑架子定额。 (8)吊车轨道安装,按轨道长度和安装高度按双排脚手架定额的20%计算。 (9)对使用双轮车运送混凝土浇筑混凝土基础等而需搭设混凝土浇灌道的工程,可按基础底板(垫层)水平投影面积计算混凝土浇灌道架子。

    2008-07-30 10:34:55 

  • 简单说只要是新建项目,是房屋只算综合脚手架,至于其它的按定额说明进行计算。

    2008-07-30 10:39:08 

  • 是房屋新建项目只算综合脚手架,在定额的有特殊说明的情况下才计算单项脚手架,具体要看当地的脚手架定额说明及计算规则

    2008-07-30 10:48:49 

  • 工业建筑中的栈桥,廊道,电厂的主厂房用单项脚手架.

    2008-07-30 12:26:34 