• 大家好,请问我这个电线长度算的对吗?

    电线长度

    水平长度


    我电线长度是这样算的:

    图中绿线每个长度量出来,求和得水平长度是27.6米。

    然后知道每个开关、插座等的距地高度,层高减距地,得每个设备的竖直长度。

    然后求和得出竖直长度总和是40.8米。

    最后水平+竖直=68.4米。


    1、请问大神,是这样算吗?

    2、感觉绿线的长度,跟实际的长度有差别,实际长度应该更长。工程量计算规则是直接量图纸,不用考虑实际吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    错误点:1、你计算的应该是配管的长度。开关灯具和插座的线的规格一般都不一样。2、插座和灯具开关的配线配管方式也不一样。3、电线还是要乘以芯数的。建议学习下安装手算强电计算规则。请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!

    首次提交 2020-07-04 16:33:16  最近修改2020-07-04 16:34:08 (修改过1次)

  • 要结合配电箱的系统图来看,就我个人的经验,这里有这几个回路:

    1:照明回路,一般是2.5平方的线;

    2:普通插座回路,一般是4平方的线(看走天上还是走地下);

    3:空调插座回路,一般是4或者6平方的线(一般一个插座一个回路);

    4:电扇回路,一般是4平方的线;

    5:卫生间还有个排风扇。

    都是电线,还要乘以根数(一般都是3根)。所以你的数量远远小于实际用量。计算思路(水平数量+垂直数量)

    2020-07-04 16:41:30 