• 板的两边有负筋,需要布置面筋吗?

    负筋面筋B6板的右边和下边都有负筋。 这个板要布置说明里的面筋吗?

    2020-07-06 15:26:49 补充

    答疑解惑可是有很多板是没有画出钢筋信息的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不要布置 通长的面筋,图中的板面钢筋指的是画出的板负筋。相同板号处板负筋也要布置的

    按你截的说明是不要布置板面通长钢筋的,建议咨询一下设计人员

    首次提交 2020-07-06 15:11:46  最近修改2020-07-06 15:45:17 (修改过2次)

  • 按照说明,板要布置里说明里的面筋的.

    2020-07-06 15:13:10 

  • 说明信息只说明为注明面筋和底筋为c8-180,指的是未注明钢筋信息的钢筋,并未提到需要额外布置面筋。只需要按图上标注的钢筋信息布置即可

    2020-07-06 15:14:26 

  • 具体要看设计,一般负筋也是面筋的一种,有负筋很少有布置面筋的

    2020-07-06 15:26:44 