努力做个造价员 2020-07-06 15:27:59 | 海南省 安装 | 1256查看 1回答
散流地线,有这么一句话不懂这么理解
散流地线,采用∅12mm镀锌圆钢并和柱基的2根主筋焊结相连.L=1.2m/埋深大于1.1m.
这句话的意思是说:连接的圆钢长度是1.2m,再埋深1.1m么?还是只是说圆钢深入地下1.1~1.2米呢?
但我平面图量是2.24m,那么总长度是2.4+1.1、还是1.2+1.1呢?
2020-07-06 16:32:20 补充
计算量=1.2+6.29-1.1,是这样么?还是
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
散流地线,采用∅12mm镀锌圆钢并和柱基的2根主筋焊结相连.L=1.2m/埋深大于1.1m.
这句话的意思是说:连接的圆钢长度是1.2m,再埋深1.1m么?还是只是说圆钢深入地下1.1~1.2米呢?
但我平面图量是2.24m,那么总长度是2.4+1.1、还是1.2+1.1呢?
答:1、这个是接地系统预留的接地母线,目的在于害怕接地电阻不足是,增补接地极确保接地电阻符合要求
2、当长度L=1.2m表示预留的长度大于1.2米,对应的埋深为1.1米
3、一般的预留接地母线是四个角,一个角一个
4、1.1米时埋深,不需要加在长度上
5、图纸已经说明预留长度2.44米,按照这个长度计入预算
首次提交 2020-07-06 15:49:09 最近修改2020-07-06 18:50:29 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看