kllijl 2020-07-06 16:30:16 | 湖北省 土建预算结算土建算量GCL2013土建计量GTJ | 493查看 3回答
关于构造柱的问题 有前辈能帮忙解答下吗?
请问: 1、图纸没有说抱框住 请问构造柱的顶标高是 层顶标高 还是 过梁标高?
2、窗户与窗户之间的构造柱要布置吗? 如果要布置是每个窗户布置一个还是在他们间距的中点画一个?
3、关于构造柱的布置规范能发我一份吗? 邮箱1820250850@qq.com
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱一般是外墙长度大于4m布置一个,构造柱的标高是楼层标高(层底标高-层顶标高)。
抱框柱是外墙洞口宽度大于等于1.2m布置在两侧,构造柱的标高是窗压顶底标高-过梁顶标高,门洞处抱框柱是层底标高-过梁顶标高。
关于构造柱的问题你可以看一下结构说明的砌体墙部分,有关构造柱的问题。主要是看设计图纸上说的参考哪一个图集。
2020-07-06 16:36:56
-
1、是的,
2、也是要有的
2020-07-06 16:32:32
-
用软件根据规范来设置即可
2020-07-06 16:47:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看