    看看你的计算设置,是不是梁上的钢筋设置成了焊接了

    2008-07-30 16:18:23 

  • 在【工程设置】的计算设置中,梁的接头设置成焊接或接些连接时,搭接就不计算了。

    2008-07-30 16:21:22 

  • 看一下是不是计算设置中,搭接设置的钢筋定尺问题。

    2008-07-30 16:24:24 

  • LZ可以检查一下[计算设置]里面,梁的主筋搭接是否选择了[对焊],这样软件会计算搭接头对焊个数,而不再考虑搭接长度。

    2008-07-30 16:24:48 