JCBX 2008-07-30 22:28:02 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 712查看 9回答
如图所示的散水,我的散水是按外墙布置的,怎么会是这
如图所示的散水,我的散水是按外墙布置的,怎么会是这样呢
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是你的墙未封闭,你可以将墙合并到一起,有缺口的用虚墙封闭就可以了。
2008-07-30 22:32:04
-
看一下你的外墙是不是不连续啊
2008-07-30 22:32:24
-
这种情况用折线加偏移更好一些
2008-07-30 22:35:59
-
可以肯定你是外墙是不封闭的。检查一下。
2008-07-30 22:36:14
-
用“虚墙”在你没封闭的墙体划上,让其形成连续封闭的区域。然后按“外墙”布置。就可以了!
2008-07-30 22:42:29
-
你的外墙不连续,可以见虚墙进行处理
2008-07-30 23:23:07
-
好象做到墙里了.
2008-07-31 00:56:57
-
原因就是你所画的外墙不封闭所造成的,你重新调整你的外墙然后再布置外墙外侧的混凝土散水,那一点会成功的。
2008-07-31 04:47:51
-
仔细检查一下外墙在哪里没有封闭,封闭后重新布置吧.
2008-07-31 05:47:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看