蓝 2020-07-08 19:56:17 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 730查看 1回答
如图所示,PTL顶标高0.00m,高500mm,PTZ1顶标高0.00m、底标高-1.17m,DQL顶标高-0.87m、高度300mm,汇总计算时提示:直筋长度的计算结果小于0,计算公式为【1170-783-500】。
里面这个783不知道是什么?这个错误是什么原因呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
薛子庆 黄金专家
答题: 18064 被赞: 5255
选中柱属性设置插筋改为纵筋锚固在计算
2020-07-08 20:03:26
钢筋算量中的设置问题以及对量的问题。
请教各位老师:图纸中基础的抗震等级是一级,上面高层的抗震等级是三级,在工程信息中该如何输入抗震等级呢?是否可以在工程信息中输入三级,在楼层信息中手动修改基础部分的抗震等级;第二个问题:弯钩设置中按图元抗震考虑还是工程抗震考虑?第三个问题:因为初次接触土建,还没跟审计对过量,所以请教各位老师,钢筋对量中, 审计是如何对量的?谢谢各位老师!!
钢筋算量的有关问题
重庆市定额计算规则为“1.钢筋、铁件工程量按设计图及理论重量以吨计算,项目中已综合了钢筋、铁件的施工损耗,不另计算。 2.计算钢筋工程量时,设计图有规定钢筋搭接长度的,按设计图规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,水平钢筋25以内的钢筋每8m长计算一个接头,25以上的钢筋每6m计算一个接头,竖向接头按自然层计算接头个数,接头长度按设计或规范计算。箍筋弯钩长度(含平直段10d)按27.8d计算,设计平直段长度不同时允许调整。” 问题1:钢筋算量中的绑扎搭接的长度是否需要计算搭接长度的钢筋重量? 问题2:桩的纵筋为C12的钢筋,设计没有说明采用什么样的搭接形式,该怎么考虑? 问题3:桩的加肋筋和螺旋箍筋是否需要计算加肋筋的焊接长度和箍筋的绑扎搭接长度,还是螺旋箍筋不用考虑绑扎搭接?
钢筋算量问题
广联达钢筋算量,在基础层中,基础梁和独立基础标高同时调为 : 层顶标高,但是图形三维却不在同一高度是为什么?
钢筋算量软件中的问题
补充问题: 图例上面怎么写KZ11B边1600,而图纸上面KZ11的B边有1800