小卢 2020-07-08 23:13:38 | 北京市 安装安装算量GQI | 10750查看 2回答
自动投入装置、事故照明切换装置、不间断电源这3个调试。
各位前辈,麻烦问下,自动投入装置、事故照明切换装置、不间断电源这3个调试都分别用在什么地方,我们单位给的解释是只要是双电源然后是照明系统,按配电箱个数给事故照明切换装置调试。然后其他的双电源给自动投入装置调试。但是不间断电源没说过。
这个怎么给?
2020-07-08 23:16:53 补充
然后网课老师培训的是,每一个应急配电箱给一个事故照明切换装置调试,然后所有的双电源配电箱再执行不间断电源调试定额子目(包含应急照明)。各位前辈,北京地区一般是怎样给的?
2020-07-08 23:22:28 补充
麻烦再补充下,我们单位像风机、风机盘管只给阀类接线,然后泵之类的给交流异步电动机检查接线与调试定额子目。这又怎么说?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、自动投入装置调试,适用于双电源(市电+市电或市电+自发电)动力配电箱柜的调试。
二、事故照明切换装置调试,适用于双电源(市电+市电或市电+自发电)照明配电箱柜的调试。
三、不间断电源调试,适用于UPS电源(蓄电池+逆变器)配电柜的调试。
所以;双电源的配电箱柜,不能重复套几个子目的调试。只能选择对应条件的那一个子目。
四、你们单位不代表计算规则,风机盘管接线,北京定额有专门子目(4;4-178).
五、电机接线、调试;查配电箱系统图,看电线根数;
电源是3根电线(火线、零线、接地线),套电动机检查接线子目,即可。
电源线是4根电线(火线3根、接地线1根),套电动机检查、接线盒与低压交流异步电动机调试两个子目。
首次提交 2020-07-09 05:38:46 最近修改2020-07-09 05:41:50 (修改过1次)
-
低压配电柜后边的自投装置已经事故切换装置只能是试验,不能算调试,调试调试,需要调整各种参数达到最佳效果才算调试,例如LED大屏这种后边视频控制器与大屏的匹配,分辨率啥的能算作调试,原来安装个电视天线需要调角度,高度也能算调试,这个切换模块基本接上电,断下常用电看看能不能用,基本出厂前肯定都调试好了,现场基本都能用,不能用肯定也是要配电箱厂家过来给调,这定额的调试千儿八百的一个是针对的高压那块高压母线互为备用
2023-10-26 09:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看