• 电井竖向电缆顶层分支处计算?

    红色方框

    老师你好:这是电井的截图,竖向电缆为预分支电缆:YDF-YJV-4*70+1*35,分支电缆为:YJV-2*35+1*16,根据北京2012定额计算规则,只需计算主电缆工程量就行,因为分支电缆至DB箱子不足10m,材料及安装费已含在主电缆内了,只需计算分支电缆与DB箱子连接处的电缆头就行了。现在我想问的是,主电缆在顶层处(箭头所指方向),是否需要计取一个主电缆的电缆头(注:红色方框不是T接箱,是我框起来做标记的)


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    到最后一个配电箱,也是支电缆,厂家不会弄错的。主电缆会封好(不做电缆头)

    2020-07-09 13:08:50 

  • 不需要计算主电缆电缆头。L1、L2、L3的线体一样。望采纳。

    2020-07-09 08:55:25 

  • 只计算 主电缆,主电缆需要计算到顶层楼板处,而不是箭头,因为与分支电缆在顶层的楼板处需要挂钩固定,没有固定你想想电缆的自身重量电缆会自行坠落。

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!!

    2020-07-09 08:57:52 