99定额中箍筋长度具体的公式是不是 (b+h)*
99定额中箍筋长度具体的公式是不是 (b+h)*2-8*保护层+1.9d*2+2d+MAX(75,10d)?????? 1.9d*2+2d+MAX(75,10d)相当于08定额中的27.8d
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳引用以前的一个人的回答: 钢筋的外皮长度+弯钩长度 ,即可。外皮长度=矩形断面周长-8*砼保护层厚度+8*箍筋直径;弯钩长度:180度=6.25*箍筋直径; 90度=3.725*箍筋直径;45度=4.25*箍筋直径. 1.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+20d 2.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×(11.9d和75mm中较大的值)+8d 我认为第二种是正确的计算方法。 我来说一下我的理解。 先看一下这个表,钢筋加工弯曲时所用弯曲机芯轴的直径的规定如下: 8d的来源 要注意以下几点: 1.我们所说的保护层指的是主筋外边缘至混凝土表面的距离。 2.我们在预算中计算钢筋长度时,通常都是按照钢筋外皮计算的, 在扣减保护层时,应扣至主筋的外皮。那么,我们可以发现,拉筋或箍筋在每扣一个保护层就多扣掉了一个钢筋直径值。所以多扣掉的长度应该补充回来。 3.计算箍筋时增加了8d那么计算拉筋时就应该增加2d了。 11.9d的来源 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么来的呢。 先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d(《钢筋混凝土工程施工及验收规范》是这么描述的: “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩, 弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。 弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d 以下内容预算中可以不考虑 ———————————————————————————————– 其实,上述公式计算箍筋也不是最精确的。因为,在90度钢筋弯曲处,我们不可能做到真正意义上的直角。但一般意义上,预算可以选用公式2,而钢筋下料必须得考虑弯弧因素。 先看一下下图 设弯弧所属原型的直径为D,则中心线所属圆的半径是(D+d)/2,故有: 弧长 BC=1/4*2π*(D+d)/2=(π/4)*(D+d) AB=L1-d-D/2 CG=L2-d-D/2 用L表示下料长度,就有 L=AB+弧长BC+CG 下面是广联达软件计算的公式:
2008-07-31 13:22:55
-
08定额是什么啊?
2008-07-31 11:13:57
-
施工规范中有对箍筋的要求,看一下不就可以了
2008-07-31 11:15:46
-
〔(a-2保护层)+(b-2保护层)〕×2+6.24d+6.25d+20d,这就是箍筋的长度
2008-07-31 11:30:35
-
〔(a-2保护层)+(b-2保护层)〕×2+8d+11.9d这就是箍筋的长度
2008-07-31 12:26:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看