小大人 2020-07-09 17:22:08 | 贵州省 安装 | 3327查看 2回答
想请教下老师,图下的电表箱,进电表箱的回路一共有4根线路,都分别表示什么,都需要
想请教下老师,图下的电表箱,进电表箱的回路一共有4根线路,都分别表示什么,都需要算量吗?都属于强电工程吗?求指教,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从上到下依次:
1、配电所引至电表箱的电缆,一般是由供电局施工的,具体看施工图纸设计说明。
2、消防电源设备监控线,一般算到消防电里面。
3、电气火灾监控线,一般算到消防电里面。
4、由局部等电位箱LEB引来的接地线。属于强电专业里面的防雷接地系统。
补充:
1、配电系统图可以大致分为两部分,左侧属于进线,右侧属于出线。
2、出线部分一般都是属于电气。再说进线,根据进线的起始点可以判断是否属于施工范围以及所属专业。
3、比如,从变配电所引来的电缆一般不属于施工单位施工而是供电局施工;
4、比如2,3回路,从消防控制室引来一般属于消防电,具体是指电气火灾监控线和消防设备电源监控线这两种,只有这两种是画在强电图纸上,其他的消防线路要去看消防图纸。
5、这种问题多实践就有经验了,多看下图纸设计说明,配线说明,图例等内容。
首次提交 2020-07-09 17:32:18 最近修改2020-07-10 09:12:13 (修改过1次)
-
强电只计算最上和最下的,分别是主电源电缆,接地管线。
2020-07-09 17:28:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看