• 专家在吗?关于板筋布置请教

    我将板筋分开布置和拉通布置做了个比较,结果分开布置的钢筋量反而少很多。另外,我单独计算了分开布置和拉通布置的底筋,结果底筋的钢筋量也不一样,这是怎么回事呢?另外这种东西该如何布置才好呢?还请这方面专门研究过的专家指导下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    板底筋分开布置与通长布置时,分开布置量少一点,差在通长布置的搭接里。板面筋分开布置与通长布置时,分开布置的量会大一些,每跨是按锚固计算的,通长布置只是超过定尺长度后有了搭接

    2020-07-10 14:05:56 

  • 面筋分开布置工程量会比较大的,会每块板计算弯折锚固

    底筋通长布置工程量会大一点,其多在计算了搭接长度


    至于具体要多板布置还是单板布置,根据设计要求确定

    2020-07-10 14:06:06 