• 图纸DN25是吊顶敷设的 水平管 DN20是不是需要设立管 ,

    图中DN25是吊顶敷设的水平管  DN20是不是指的立管  ,立管高度等于吊顶的高度减去 卫生间的标高 标高

    2020-07-11 15:21:20 补充

    立管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 三通处管径分界,最左边水平管也是DN20的,立管也都是DN20的,高度是吊顶高度减去水龙头位置的高度

    答疑解惑

    2020-07-11 15:18:10 

  • 前面水平和垂直理解没错;但立管的高度不是吊顶减卫生间标高,应该是水平管的敷设高度减去设备的安装高度(设备接管处高度)但要考虑出墙部分的预留;广联达服务新干线

    首次提交 2020-07-11 15:20:03  最近修改2020-07-11 15:36:11 (修改过1次)

  • 是这个意思。(按截图三的高度计算)

    首次提交 2020-07-11 15:20:10  最近修改2020-07-11 16:09:54 (修改过1次)