hejunyi 2008-07-31 18:58:43 | 贵州省 其他专业 | 368查看 5回答
GGJ10.0(1125)这个是不是出错了?6
在计算连梁的时候,下通长筋的弯起部分,是不是出错了? 直接22的钢筋,弯起部分图示显示尺寸是 39 , 而在计算公式的地方是12*D,长度也是按39来计算的结果,这个怎么回事?问题补充:不是 窗洞口的连梁,我是在梁里面设置的, 我计算了NNNNNN次,还是这样。 3楼,这个不是框架梁,不是 15*D
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仔细查看,软件应该不会出错的吧。
2008-07-31 21:57:00
-
你用的不是软件中的LL构件计算的。
2008-07-31 19:07:58
-
答:重新计算看看。
2008-07-31 19:09:39
-
应该是15d,见03G101-1的51页,在计算设置里修改
2008-07-31 19:11:04
-
只能看计算公式是否正确,钢筋的形状尺寸是梁最左右支座里有一个锚固长度,支座长度不够锚固长度,只好作弯锚了,39就是余下锚固弯锚的长度.
2008-07-31 19:57:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看