fancy 2008-08-01 09:08:22 | 江苏省 其他专业 | 837查看 11回答
在广联达中,暗梁的布置只有截面高度,而不能设置宽度,而且是按墙布置的,但在我的图纸上,暗梁的宽度比墙厚要宽,该如何设置呢c
在广联达中,暗梁的布置只有截面高度,而不能设置宽度,而且是按墙布置的,但在我的图纸上,暗梁的宽度比墙厚要宽,该如何设置呢
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗梁是随墙宽的,你的梁宽大于墙宽不应该是暗梁,应是框架梁吧?建议你在仔细看看图纸。
2008-08-01 09:13:02
-
暗梁本身就是在墙内的,不需要设置宽度的,你说的暗梁是在板里吧,这个问题是个问题,板内的暗梁则应该输入宽度,而不需要输入高度,软件需要升级处理了
2008-08-04 11:59:24
-
暗梁超出墙的厚度就不叫暗梁了,用普通梁布置。
2008-08-01 09:12:12
-
暗梁是墙的加强带,暗梁的宽度是随墙的。所以属性中只设置高度就可以了。
2008-08-01 09:13:39
-
暗梁一般是和墙同宽的,如果暗梁的宽度比墙厚要宽用其它梁处理,套价时套剪力墙的定额。
2008-08-01 09:16:19
-
你如果是小于墙宽的你可以设的
2008-08-01 09:22:46
-
暗梁的宽度是随墙,如果暗梁的宽度比墙厚要宽,那就只能当做连梁或框架梁来处理了
2008-08-01 09:24:56
-
暗梁是剪力墙的结成部分,和剪力墙是一个整体,是剪力墙的水平加强带,所以说如果不和剪力墙宽度不同,就不叫暗梁了,这样软件就只有让你将高度输入即可。
2008-08-01 09:25:40
-
暗梁是墙的加强带,它是随墙布置的,如果暗梁的宽度比墙厚要宽可以折合同宽在画。
2008-08-01 09:28:11
-
暗梁一般是和墙同宽的,如果暗梁的宽度比墙厚要宽用其它梁处理,套价时套剪力墙的定额。
2008-08-01 10:09:03
-
暗梁一般是同墙宽的.
2008-08-01 10:29:11