so****@sina.com 2008-08-01 09:15:42 | 天津市 土建算量GCL2013 | 479查看 7回答
在钢筋软件里,一层的柱发生截面的变化,而上层没有此
在钢筋软件里,一层的柱发生截面的变化,而上层没有此柱了,在上层同位置是构造柱,不同的配筋。 请教如何处理?问题补充:谢谢大家的回复,可能我描述的不够清楚:我的意思是在二层柱的截面变化了,如3.6~7.2是2层,在4.2m的地方柱变截面了,而三层没有柱了,同一位置是构造柱。如果按照在2层修改了标高的话,剩余的柱就画到三层,但三层同位置是构造柱,画不上去了。。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如下图所示,层高3m,框架柱在楼层中变了截面,软件中如何处理这样的框架柱钢筋呢? 在同一层中不能够在同一位置绘制两根柱子,所以按照常规处理就比较棘手。GGJ10.0与GCL8.0不同,构件的标高是不限制在层高内的,我们可以利用软件的这个功能来处理楼层中变截面的柱。 上面的例子中框架柱在三层中变截面。我们可以在二层绘制柱,将柱的高度设为4000mm,然后在四层绘制柱,柱的底标高往下降2m,设为7.00m。也就等于在三层没有绘制框架柱,二层的柱向上伸入三层,四层的柱向下伸入三层从而使两柱交接。 经过测试,这样处理柱的钢筋计算是准确的。由于三层没有绘制柱构件,所以在做三层梁时,梁将无法找到支座,这时可以将四层的柱复制到三层,梁钢筋输入完成后,再把其删除即可。
2008-08-01 13:47:46
-
那你就一层一层建立构件,输入属性,不能用柱表建立。
2008-08-01 11:31:34
-
在分层中定义不同标高来解决.
2008-08-01 09:21:41
-
分层处理,注意标高.
2008-08-01 09:23:59
-
在钢筋里面只能用分层来设置了。
2008-08-01 09:27:23
-
软件会自动计算的,本层定义框架柱,上一层定义构造柱!
2008-08-01 09:28:33
-
现在的2008GCL版本,可随意调整,解决了在一层里变截面的问题
2008-08-01 10:11:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看