• 软件中的箍筋长度=(b-2×保护层+h-2×保护层

    软件中的箍筋长度=(b-2×保护层+h-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 11.9d是指135度箍筋弯勾调整值,那8d指的什么,这个公式中是否没有弯勾的长度? 正确的是不是(b+h)*2-保护层*8+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2,我现在要在计算设置中修改公式,改成这述后,提示为“非法的计算公式”软件中原来是这样的公式2*(b+h)+2*Lw+L
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    借用别人对我的回答 钢筋的外皮长度+弯钩长度 ,即可。外皮长度=矩形断面周长-8*砼保护层厚度+8*箍筋直径;弯钩长度:180度=6.25*箍筋直径; 90度=3.725*箍筋直径;45度=4.25*箍筋直径. 1.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+20d    2.箍筋长度=2×(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×(11.9d和75mm中较大的值)+8d 我认为第二种是正确的计算方法。   我来说一下我的理解。   先看一下这个表,钢筋加工弯曲时所用弯曲机芯轴的直径的规定如下:    8d的来源   要注意以下几点:   1.我们所说的保护层指的是主筋外边缘至混凝土表面的距离。 2.我们在预算中计算钢筋长度时,通常都是按照钢筋外皮计算的,   在扣减保护层时,应扣至主筋的外皮。那么,我们可以发现,拉筋或箍筋在每扣一个保护层就多扣掉了一个钢筋直径值。所以多扣掉的长度应该补充回来。   3.计算箍筋时增加了8d那么计算拉筋时就应该增加2d了。 11.9d的来源 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。   11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d)   那么量度差1.9d是怎么来的呢。   先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d(《钢筋混凝土工程施工及验收规范》是这么描述的: “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩,   弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。   弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2    把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d 以下内容预算中可以不考虑 ———————————————————————————————– 其实,上述公式计算箍筋也不是最精确的。因为,在90度钢筋弯曲处,我们不可能做到真正意义上的直角。但一般意义上,预算可以选用公式2,而钢筋下料必须得考虑弯弧因素。   先看一下下图 设弯弧所属原型的直径为D,则中心线所属圆的半径是(D+d)/2,故有:   弧长 BC=1/4*2π*(D+d)/2=(π/4)*(D+d)   AB=L1-d-D/2    CG=L2-d-D/2    用L表示下料长度,就有   L=AB+弧长BC+CG

    2008-08-01 12:43:50 

  • 1.因为公式说的都是指的内径,8d是指钢筋的直径。

    2008-08-01 10:49:02 

  • 在我们这定额站给的解释里面没有加8D,好像8D是指的是弯折增加长度,你如果觉得不好在公式里面修改就行了

    2008-08-01 10:52:49 

  • 11.9D是抗震地区135度弯勾的长度,8D为箍筋的长度调整值,因为软件钢筋是按外皮计算的,所以要加上8D,你这个公式在箍筋公式中改肯定是非法的,因为软件无法识别取最大值,你可以在计算设置中改,在那里软件会识别二者取最大值的情况。

    2008-08-01 11:07:05 

  • 钢筋的保护层是从钢筋的主筋算到砼的外边的,在计算箍筋时,计算公式:(b-2×保护层+h-2×保护层)*2,这样每边就多减掉了一个箍筋的直径,所以就要加上8d。

    2008-08-03 18:45:54 

  • 11.9d是指135度箍筋弯勾调整值,那8d指钢筋的直径。这个公式弯勾的长度就是11.9d,11.9d含平直部分10d和弯勾的小弧度。

    2008-08-01 11:18:39 