• 剪力墙水平钢筋的位置j

    剪力墙水平钢筋应置于暗柱内侧还是外侧?

    问题补充:暗柱的纵筋和剪力墙的纵筋在一个位置的,墙的水平钢筋在外侧,遇暗柱时应在暗柱的内侧,那柱不就突出墙面了?如果说不突出墙面,墙的水平钢筋就得弯曲,那是不可以的,施工时该如何处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。2、混凝土保护层保护一个“面”或一条“线”,但难以做到保护每一个“点”,因此,局部钢筋“点”的保护层厚度不够应属正常现象。

    2008-08-01 17:23:07 

  • 剪力墙水平钢筋应置于暗柱外侧.

    2008-08-01 16:06:40 

  • 剪力墙水平钢筋应置于暗柱内侧

    2008-08-01 16:06:42 

  • 你好! 剪力墙水平筋应置于暗柱内侧,但用软件抽钢筋是不考虑内外侧的,软件会自动识别计算的

    2008-08-01 16:15:32 

  • 剪力墙水平钢筋应在暗柱外侧钢筋的内侧,你可以看一下03G101-1第47页就更清楚了。

    2008-08-01 16:19:29 

  • ● 墙问题(3): 剪力墙端部有暗柱时,剪力墙水平钢筋应该伸入柱钢筋内侧还是外侧,现实中大多数工地都是伸入暗柱主筋外侧,我觉得这样不妥,但图集上没有详细规定,正确的做法应该是怎么样的? ■ 答墙问题(3): 通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参看03G101勘误:6、第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。

    2008-08-01 16:53:26 

  • 剪力墙水平钢筋应置于暗柱外侧.

    2008-08-01 16:59:02 

  • 1、剪力墙水平钢筋应置于暗柱的内侧; 2、暗柱的纵筋和剪力墙的纵筋根本就不会同时有工程量(暗柱的纵筋代替了剪力墙的纵筋;或着说:有暗柱的地方就没有剪力墙的纵筋); 3、如果有暗柱的地方有剪力墙的纵筋,那就是你画的暗柱与剪力墙错位了。 如下图:

    2008-08-02 12:08:09 