李增军 2020-07-15 10:14:44 | 重庆市 安装 | 3643查看 2回答
消防报警系统的电话线问题
1、比如车库的消防电话分机,此为防火1分区有4个消防电话分机,则每个消防电话分机单独从消防控制室拉线来吗?
2、此分区内的消防报警按钮带电话插口,我看系统图此防火分区1共有7个消防报警按钮带电话插口,此7个共用一根电话线,此电话线也要单独从消防控制室拉来吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、比如车库的消防电话分机,此为防火1分区有4个消防电话分机,则每个消防电话分机单独从消防控制室拉线来吗?
2、此分区内的消防报警按钮带电话插口,我看系统图此防火分区1共有7个消防报警按钮带电话插口,此7个共用一根电话线,此电话线也要单独从消防控制室拉来吗?
答:1、每一个分机单独到消防控制室的主机
2、消防插口是总线制
2020-07-15 10:45:40
-
看系统图,一根电话线串联回路。
2020-07-15 10:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看