• 请问,梁拉筋

    侧面

    请问,当梁有侧面钢筋输入时,会自动出现拉筋。拉筋软件默认6,但据说应该跟着箍筋走,箍筋为8,即拉筋为8。请问怎样正确?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 确实跟着箍筋走,差距不大可以不用管,不然就手动设置

    2020-07-15 17:17:51 

  • 我的习惯是用箍筋,间距的2倍

    2020-07-15 17:18:01 

  • 你据谁说的

    2020-07-15 17:18:13 

  • 把6改为8即可。

    2020-07-15 17:18:41 

  • 可以手动输入,也可以在工程设置中统一设置。


    侧面钢筋

    2020-07-15 17:19:40 

  • 拉筋直径是根据图集规定计算的,除非图纸有说明,按图纸设计要求

    答疑解惑

    2020-07-15 17:19:58 

  • 不用管,差距不大,广联达中已经内置了计算规则及图集,如图纸没有特殊要求更改,无需更改,不要纠结这些小问题。

    2020-07-16 01:14:14 