巴陵客 2020-07-15 22:47:35 | 广东省 安装 | 1629查看 1回答
立管怎么设置
我在算标准层(30层相同)在立立管时,如:从高度+6米位置立管,管顶标高是:95.9米。我在立立管时,从底标高+6,顶部标高为95.9,,那该立管实际长度为89.9,单在工程量汇总的时候,该工程量却是89.9*30=2697米。请教各位大师,BIM算量的时候,该怎么设置,才不会乘以30层。拜托了,大师们。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
标准层内识别/绘制的图元都会乘以标准层层数(和图元标高无关)
把它画在非标准层:在非标准内布置的图元标高伸入到标准层内,工程量会计入到标准层,但是不会乘以标准层层数。
2020-07-15 22:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看