• 实际施工中框架梁的底筋是通长放置还是一跨一锚固?<

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    正常是一跨一锚,小跨也就不一定,主要是为了施工方便

    2008-08-09 16:06:56 

  • 根据具体情况来说 一般是一般是能通则通

    2008-08-10 09:29:23 

  • 在现场施工中一般情况是在支座锚固,但经我计算发现软件是按焊接计算的,这样钢筋量就少计算了支座处的长度,钢筋量就少了

    2008-08-11 15:21:43 

  • 实际施工为了方便一般是一跨一锚固,平法中是允许的,在造价计算中无论施工按什么方法,还是按造价制定的计算规则算,我想定额制定不会不考虑这些因素。

    2008-08-13 17:28:49 

  • 我来说一下吧, 实际施工中框架梁的底筋是通长放置还是一跨一锚固,这样做主要是施工方便,如果梁的跨度比较小,小于3米,也会多跨一锚的,平法中是允许这样做的,

    2008-08-09 15:59:55 

  • 实际施工中框架梁的底筋一般是一跨一锚固的。

    2008-08-09 16:00:56 

  • 实际施工中视梁跨来决定,当梁跨较小,且相邻跨的配筋值相同时,能通则同。若梁跨大于一定的长度,则需要一跨一跨地放置。

    2008-08-09 17:49:29 

  • 一般是一跨一锚固的,你可以找到03G101图集来看一下,软件就是根据图集来计算的,看一下就明白了。

    2008-08-09 16:10:55 

  • 原则是:能通则通。

    2008-08-09 22:54:40 

  • 我来说下,实际施工时要考虑钢筋的定尺尺寸,一般是能通则通,实在不通也可以采取搭接的方法啦。如果一跨一锚 那就浪费钢筋啦,除非锚固的总长度 小于通过支座的钢筋长度。

    2008-08-10 00:06:25 

  • 一般是一跨一锚固的,当计算的时候就加两个锚固就可

    2008-08-10 11:46:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!