  • 板面负筋没有标注钢筋信息的按c10-200布置

    2020-07-16 14:50:45 

  • 画出了钢筋没有标注信息的是C10@200

    2020-07-16 14:50:57 

  • 负筋信息

    2020-07-16 14:51:01 

  • 就是板上未标注的负筋是C10-200

    2020-07-16 14:51:07 

  • 未注明负筋均为C10-200

    2020-07-16 14:51:12 

  • 意思是有负筋的标识但是没有钢筋标注的,都按C10@200处理。

    2020-07-16 14:51:37 

  • 你好:这是设计表达板面钢筋已经绘制出来,未注明的钢筋型号的是C10@200.

    2020-07-16 14:52:48 

  • 意思就是板配筋图上画了负筋,但是没有标注负筋的配筋信息,这种负筋都按照C10@200布置

    2020-07-16 14:58:42 