xionggang 2008-08-09 18:39:19 | 四川省 其他专业 | 350查看 7回答
首先梁是偏心的,但为什么单边负筋按梁布置后,改它属性的按支座中心线布置和按支座轴线布置没变化呢?t
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你在布置的时候就是按梁中心线布置的。改属性后,要删除先前布置的板负筋,重新布置就有效了。提醒你,必须理解什么是按支座中心线布置和按支座轴线布置。
2008-08-09 18:58:32
-
答:如果你绘制好构件后,你需要利用‘构件编辑“修改设置。
2008-08-09 20:13:10
-
要在计算设置里面设置。负筋是否含支座,
2008-08-09 21:23:08
-
这是个偏心问题,修改时要注意计算距离。
2008-08-09 22:42:15
-
按***布置是指布筋方式,只有在布筋前才有用,其实这并影响钢筋长度计算,如要考虑布筋范围,可采用“画线布置”也很方便的
2008-08-09 18:46:19
-
按哪个布置都是一样的,负筋的长度和锚固值是一定的,
2008-08-09 19:00:56
-
板负筋锚固长度在计算设置中设置,也可以点右键在改属性编辑器中修改
2008-08-09 19:28:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看