• 关于梁的箍筋

    集中标注

    请问集中标注为100/200的箍筋,为什么输入不进去? 5125的长度也是正确的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • [ ]范围内不区分加密区和非加密区,输入不了c8@100/200(4)[2800]形式的,若需要设置,需分别计算出2800范围内加密范围和非加密范围,输入加密区间距[加密区范围];非加密区间距[非加密区范围],或按照一种间距输入后在编辑钢筋中修改箍筋根数,然后锁定。

    2020-07-16 17:24:48 

  • 你带长度只能写C8-100这样的,不能再写两C8-100/200了,分段写长度就只能是一个间距

    2020-07-16 17:24:59 

  • 需要用分段输入箍筋,就不能用加密与非加密的方式输入了。

    2020-07-16 17:25:09 

  • 只能输入间距100或200

    2020-07-16 17:25:31 

  • 这行全部删了,重新输箍

    2020-07-16 17:33:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!