zy 2020-07-17 16:27:46 | 河南省 安装 | 695查看 6回答
消防管道阀门问题?
自喷系统大于DN65采用沟槽连接,如果装了个DN150的信号蝶阀,如果没有特殊说明的话,是不是可以理解为阀门与管道也是沟槽连接/
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
也是“沟槽连接”。
首次提交 2020-07-17 16:37:49 最近修改2020-07-17 19:41:29 (修改过1次)
-
是的
2020-07-17 16:29:09
-
阀门是法兰连接,,,阀门的法兰再和管沟槽连接
2020-07-17 16:52:19
-
是的,沟槽连接。
2020-07-17 16:54:53
-
自喷系统大于DN65采用沟槽连接,如果装了个DN150的信号蝶阀,如果没有特殊说明的话,是不是可以理解为阀门与管道也是沟槽连接/
答:是的,按照说明这个就是沟槽法兰
2020-07-17 17:01:13
-
阀门按以前的安装方式就是法兰连接,法兰与管道的连接就是沟槽连接。
2020-07-17 17:46:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看