时来运转 2008-08-10 19:53:33 | 辽宁省 其他专业 | 995查看 7回答
板定义成斜板后,为什么梁与板之间离开缝隙了呢,应该怎么调梁与板之间的缝啊o
在钢筋算量里,板定义成斜板后,为什么梁与板之间离开缝隙了呢,应该怎么调梁与板之间的缝啊,如下图
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋软件里,梁打断,不用改梁的标高,斜板会直接压下来的,别忘了梁打断以后得合并,否则钢筋量就不准了。
2008-08-10 20:24:30
-
你把梁也从中间打断,定义成斜梁就行
2008-08-10 20:03:08
-
梁的顶标高与板的顶标高不一致,如果梁不是分段画的,把梁从中间打断,重新 调整梁的顶标高.
2008-08-10 20:07:28
-
你把梁在板弯折处打断.选中所有梁,点属性,把梁标高数值删除.保存以后再看三维显示.下次画图时先把板的折线用辅轴画出来,圈梁和梁遇板折线时分段画,就不会出现这种情况.
2008-08-10 20:08:46
-
你把梁从折线打断
2008-08-10 20:23:23
-
答;在定义的时候梁应分开画,或是打断一次即可
2008-08-10 21:00:06
-
你的梁是在板下面、所以要调整下终点或起标高就可以了
2008-08-10 21:20:51